如题,用一台变频器控制两台普通11KW电机运转,要求1分钟内8次启停,可以这样控制吗,有哪些注意事项,如何防止过热,过载,请搞过的大侠指点
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-04 14:08
引用
引用楼主fyh1977于2015-03-04 06:40发表的 变频器控制两台普通11千瓦电机频繁启停问题 :
如题,用一台变频器控制两台普通11KW电机运转,要求1分钟内8次启停,可以这样控制吗,有哪些注意事项,如何防止过热,过载,请搞过的大侠指点


裝台40HP變頻器(加大一至2級容量) 最好近口的 馬達輸出接離合器(達到你1分鐘八次)
  