我好像是
大波就是我
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 603 点
下载积分: 1392 分
在线时间: 491(小时)
注册时间: 2012-12-09
最后登录: 2024-11-18
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-03 22:22
如题目。。。。我用过OMRON的,松下的。
比如原来回原速度是50,每次回原位置都在A点,都是如果回原速度修改成100.回原位置就到B位置了
还有就算回原速度慢,每次回原的位置模式前后都有0.1mm左右的误差???光纤传感器或者或者接近开关做原点开关都这样天啊。。。。怎么办???
精度要求高我怎么办
比如我第一次回原的位置在0mm.第二次可能就在0.1mm。第三次可能就在负0.1mm了
位置控制模式啊
三菱PLC回原方式就是用ZRN
图片是我的回原程序,大家看看,有没有什么问题?D8348 D8349是加减速时间。。。我直接传送时间进去,怎么感觉没有任何变化??
[ 此帖被我好像是在2015-03-03 23:17重新编辑 ]
yangxuelei19
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 281 点
下载积分: 6187 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2012-02-29
最后登录: 2024-05-30
查看yangxuelei19的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-04 04:55
单从这一段程序看不出来有撒问题呢,楼主可否把完整的程序上传上来看看呢,回原点你把爬行速度降低些,加减速时间重新调整下再试试,