我好像是
大波就是我
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 309 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2012-12-09
最后登录: 2025-02-17
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-03 22:22
如题目。。。。我用过OMRON的,松下的。
比如原来回原速度是50,每次回原位置都在A点,都是如果回原速度修改成100.回原位置就到B位置了
还有就算回原速度慢,每次回原的位置模式前后都有0.1mm左右的误差???光纤传感器或者或者接近开关做原点开关都这样天啊。。。。怎么办???
精度要求高我怎么办
比如我第一次回原的位置在0mm.第二次可能就在0.1mm。第三次可能就在负0.1mm了
位置控制模式啊
三菱PLC回原方式就是用ZRN
图片是我的回原程序,大家看看,有没有什么问题?D8348 D8349是加减速时间。。。我直接传送时间进去,怎么感觉没有任何变化??
[ 此帖被我好像是在2015-03-03 23:17重新编辑 ]
xiangmin276
本人从事印刷检品分切机,锂电行业分切机,非标设备控制等,如有
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 255 点
下载积分: 423 分
在线时间: 286(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2019-07-12
查看xiangmin276的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-04 13:16
你的伺服电机回零模式应该可以修改的,有回零之后自动反向寻找z脉冲模式啊