三台s7-300plc,每台plc配一个tp270的西门子触摸屏,用于监控。三台plc独立工作。想用一台pc加cp5611卡用mpi接口对三台plc进行监控,是否可行,如果可行怎么组网,谢谢!!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-27
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-02 07:06
可以的,走DP通讯,PC设为主站就行了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。