K4B310、K4B320为什么是160、9?
上一主题
下一主题
rosesbass
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
24 个
工控威望:
122 点
下载积分:
2389 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2014-11-21
最后登录:
2019-08-24
查看rosesbass的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-02-25 09:00
全看
|
小
中
大
如下图所示:
[attachment=132328]
分享
爱海涛涛
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
217 个
工控威望:
352 点
下载积分:
548 分
在线时间: 1592(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2022-04-14
查看爱海涛涛的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-02-26 10:52
全看
|
小
中
大
因为你上面不是有个NOPLF指令吗?这一段程序被忽略了