大家好,我对本公司的行车主回路控制D2线有疑问,为什么要接到主回路的D2点上?而不是接到控制回路的39号线上?大家帮我分析下,谢谢!
[attachment=132287]
[attachment=132288]
分享
jiangsulong
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
133 点
下载积分:
1550 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2014-02-14
最后登录:
2024-03-14
查看jiangsulong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-02-22 18:54
全看
|
小
中
大
从接线的角度来讲XF接D2时对的,这样就可以直接与付钩电机B相接,省去一根移动滑线,纠正一下xf是付钩的上限位,主钩的上限位XS串接在主钩控制回路上,如果从过流保护的的角度来讲,付钩的电机较小,即使堵转也不太可能引起LJ动作(XF上限位失灵时),所以本人认为应考虑接线方便才这样的,其实这样也有隐患,一旦XC接触器线圈前段有接地故障时可能D5爆掉后,由于D2过流整定较大未到动作值时,是不会影响本次操作,直到xc断开后,才会发现D5损坏,以上仅为个人观点,说错勿怪!!!