大家好,我对本公司的行车主回路控制D2线有疑问,为什么要接到主回路的D2点上?而不是接到控制回路的39号线上?大家帮我分析下,谢谢!
[attachment=132287]

[attachment=132288]
崔心顺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 208 点
下载积分: 107910 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2011-08-20
最后登录: 2025-02-13
查看崔心顺的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-24 10:05
接D2的的确是为了省一根控制线,因为那时的小车供电是采用的角钢或圆钢供电,能省则省了,一般主副起升电机,小车电机的D2线公用一根。现在的一般都采用软电缆供电了,不再借主回路的D2了,避免放炮事故