楼主  发表于: 2015-02-16 19:55
大家好,我对本公司的行车主回路控制D2线有疑问,为什么要接到主回路的D2点上?而不是接到控制回路的39号线上?大家帮我分析下,谢谢!
[attachment=132287]

[attachment=132288]
sunsongfang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 265 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-21 21:17
引用
引用第8楼sdwyz于2015-02-20 21:10发表的  :



DS是大钩、YS是刹车电机,都是经过B相。其他的是大车1Dd、2Dd、小车Dx和小钩Df,都是不经过B相,但是,最主要的问题是:Xf是大钩上升的限位开关,Kf是大钩上升主令控制器触点,为什么要上升时是接到D2线上去?而其他都是用39号控制线.

我的理解:所以,既然XF是限位的,只有上升才接到D2,因为只有D2经过XF的控制而不影响其他方向.