yyba_1999
美人一笑解千愁
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2011-03-25
最后登录: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-13 18:46
FX2N-80mr 一台,扩展模块按顺序有8EX ,8EYR,16EX ,目前新增模块16EYR。PLC编程完成后发现新增模块输出点不亮。在线监控PLC程序,对应Y点有导通,求高手解惑,这是啥情况?
113223444
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 122 点
下载积分: 464 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2014-12-10
最后登录: 2015-04-25
查看113223444的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-14 10:22
路过留言!!