王文杰工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 136 点
下载积分: 583 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-05-20
最后登录: 2020-05-28
查看王文杰工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-13 13:12
我用S7定时器做了1秒和1分钟的脉冲,用来累计时间,方法类似下面程序,但是客户反映累计时间小于实际运行时间,分钟计数的运行一个小时以上后,误差有五六分钟。我自己用PLCSIM仿真时发现,居然一次也累计不了,各位大神有知道为什么的吗?

           AN T 1
           L S5T#1S
           SD T1

           A T1
           JNB M001
           L MW100
           +1
           T MW100
M001:NOP 0
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6787 个
工控威望: 38390 点
下载积分: 6561 分
在线时间: 9581(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2025-02-21
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-13 14:01
引用
引用第1楼王文杰工控于2015-02-13 13:19发表的  :
开始在现场发现秒级的有少几秒的问题,以为是累积误差,现在客户反映分钟级的也存在这个问题,五六分钟确实很难令人接受呀。


因为西门子定时器采用异步更新方式,所以不要采用定时器自己的触点进行自复位。

Good Luck~