807216308
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 212 点
下载积分: 501 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2024-11-23
查看807216308的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-12 01:16
朋友下午送来一套AB SLC5/02 的PLC,1747-UIC的数据线一条,状况是因外部短路等,程序保护了,不运行,需要强制启动就可以了,我不熟悉AB的PLC,下了一个软件RSLOGIX5000始终没有调试出来,请熟悉AB PLC的前辈指教,或者帮忙在线调试一下,一定酬谢 联系QQ:807216308
awwwpa
西门子SMART,安川MP2300,欧姆龙触摸屏,丰炜
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 762 个
工控威望: 858 点
下载积分: 1760 分
在线时间: 996(小时)
注册时间: 2007-07-16
最后登录: 2024-11-15
查看awwwpa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-13 05:46
你在哪里,近的话,我过来搞。
QQ106748835