楼主  发表于: 2015-02-10 14:04
求助:各位大侠,小弟刚入行,自学的,做的第二个机器,出现了一个问题,希望大侠们能帮帮我,谢谢了。
问题如下:
1:读频率时,HMI上显示的实时频率,混淆,比如说只开一个变频器,但是HMI上两个变频器的实时频率都在一起变化:,可两台都开时却是显示的各自设定的频率。
2:实时频率变化时,中间经常会出现0,比如说设定20HZ,那么实时频率变化是1-3-0-5-0-7-9-10-0-12.。。。。。。,就像这种非线性的上升。
3:关闭变频器时,HMI上的实时频率,不随减速停机的频率变化往下降,而是保持在停止前的频率数,就感觉停止变频器后,变频器就不给PLC发送实时频率一样。

程序已经上传了,希望大侠们能帮帮我,年前的最后一个任务,谢谢了,祝你们年终奖有大惊喜!
bztongyong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 325 个
工控威望: 483 点
下载积分: 61725 分
在线时间: 819(小时)
注册时间: 2013-06-10
最后登录: 2024-11-16
查看bztongyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-11 13:41
程序下载了,没看。但看你上面说的几种现象应该与干扰有关,比如你的PLC与变频器装在一个柜子里,你的柜子没有做好接地,你的通讯线是不是屏蔽线。是不是从这方面入手查一下。