楼主  发表于: 2015-02-07 23:38
威纶屏TK6070iP,通讯设置如图,PLC为FP-X C38AT,通讯线接线如威纶HMI-PLC连接手册所示,怎么与PLC就通讯不上呢?了解的大侠指教下,是否TK系列屏与FPX、FPX0接线方式有所不同呢? [attachment=132152] [attachment=132153]  
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 523 个
工控威望: 719 点
下载积分: 5282 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-11-15
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-09 08:46
引用
引用第4楼qinchenglim于2015-02-09 07:21发表的  :
主要检测你的连接线有没有焊接正确,你那个图是PLC的端口,插头的pin针布局刚好与它反过来,这点容易搞错。
用最新版本的触摸屏程序,下载程序的时候将软体一起下载。

是插针后面的端子排列图,焊线正确,EB8000版本是V4.65.10,2013.12.05更新版,屏的程序是别人的,难道要最新版本下载才OK?