用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
求助 如何判断输出点是否正常 只用万用表
上一主题
下一主题
cai004
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
152 点
下载积分:
657 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2013-09-11
最后登录:
2022-02-12
查看cai004的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-02-07 17:16
全看
|
小
中
大
刚入行不久
今天遇到个欧姆龙的plc
程序有输出时 显示灯会亮
但后来 发现其实这个输出点是坏的
请问 这种情况下只有万用表 怎么快速判断这个输出点到底坏没?
谢谢大家
分享
忍缘善
独自漂泊
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
892 个
工控威望:
1807 点
下载积分:
20025 分
在线时间: 3995(小时)
注册时间:
2010-12-17
最后登录:
2024-11-27
查看忍缘善的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-02-07 17:28
全看
|
小
中
大
可以测量输出电压及com公共点的电压,若com点电压正常,输出点没有电压就说明内部继电器输出点故障
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(cai004)
独自漂泊
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
求助 如何判断输出点是否正常 只用万用表
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问