caichaozhi
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 576 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2015-01-07
最后登录: 2015-02-06
查看caichaozhi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-06 20:40
本人现在想用台达伺服电机实现角度控制,伺服驱动器设定为位置模式,编码器位数为17位,设置电子齿轮比为128,即想让PLC发1024个脉冲,电机走一圈,电机后面接减速器,减速比为70,问题是当脉冲周期为20微妙时PLC发7290个脉冲减速器的轴转30度,而当PLC发的脉冲周期为200微妙时,同样让减速器的轴转30度,可是需要的脉冲数为3641,实在是想不出是什么原因,求各位大神给予解答。另外还有一个问题是脉冲发完后,电机要延迟一段时间才能转到相应的角度。
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-07 08:27
首先算一下1024*70=71680个脉冲360度。计算30度就是5973.333个脉冲。可能是脉冲输出有干扰。