用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
SMART LINE 700IE 编程求助
上一主题
下一主题
森林密码
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
172 点
下载积分:
754 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2013-05-03
最后登录:
2020-08-31
查看森林密码的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-02-06 11:36
全看
|
小
中
大
大家好,我现在用SMART LINE 700IE 编程,在画面中有个IO域需要显示PLC的值,值的范围是1.00-200.00,但触摸屏的格式样式中没有这样的选择,是不是我还需要在哪里设置,如果不是应刻如何触决,谢谢大家的帮助。
分享
自动机器
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
176 个
工控威望:
288 点
下载积分:
1041 分
在线时间: 1132(小时)
注册时间:
2010-05-21
最后登录:
2024-11-23
查看自动机器的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-02-07 18:50
全看
|
小
中
大
数据格式项里面设成999.99就是代表小数点前三位,小数点后三位,假如你是要能屏设置PLC里面的数据,还有限制其能设置的范围时,那就得在变量里面设置上下限值就行了,如果只是显示就不用设置了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
SMART LINE 700IE 编程求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问