weiyishan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 223 点
下载积分: 1570 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2011-07-21
最后登录: 2024-12-11
查看weiyishan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-05 22:02
用FXPLC控制电磁阀通过中间继电器控制220V气压电磁阀,Y没有输出继电器不吸合,但是电磁阀有十几伏,指示灯微微有点亮,动作不正常,哪位高手指点下,线全换过
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 613(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2025-01-15
查看sunpeter的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-19 15:18
跟PLC毛关系都没有,检查:1.电磁阀接线有无碰皮,受潮,线圈绝缘不良。2,继电器底座劣质,更换。