hanzhenhua05
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 575 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2015-02-05
最后登录: 2015-02-09
查看hanzhenhua05的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-05 16:58
我的是CP1E-N20  PLC与台达变频器VFD-B通讯,怎么老是通讯不上,下面是我写的一段测试程序,向各位前辈指点一二!
先谢谢各位了
PLC设置为modbus-rtu模式,波特率为9600 格式为7,2,E

坐等!!!!!!!!!!!!!!
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-12-21
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-06 13:58
RTU数据长度要为8