这段程序里  M86.1是闪一下立马就没了么?  还是在同一个扫描周期里M86.1有信号,到下一个扫描周期M86.1灭掉?

A     "M010_StrainDSM_Trigger_O"
FP   "M86.0"
=     "M86.1"
wuwm_1974
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2014-11-28
最后登录: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-27 16:17
除非你后面有重新赋值或重新写M86.1,在本次扫面结束之后及下次扫描更改M86.1之前,M86.1状态保持不变。
上升沿是上个周期的存储值与现扫描周期的值比较,前低后高输出1,其他都为0;所以没有其他更改命令时,到下个扫描周期执行该指令时,M86.1的值才会再次改变。