我是使用FX2N-1PG控制步进电机的,在没有连其他电路到PLC之前,步进电机走的很好,当我把其他电路连上之后,电机走起来就一下一下的,不连续,驱动器没问题,我检查过,线路方面连接的线也是没问题的,会是FX2N-1PG与PLC上的输入端有对应吗?
分享
342703002
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
337 个
工控威望:
2043 点
下载积分:
2506 分
在线时间: 754(小时)
注册时间:
2008-04-18
最后登录:
2023-12-23
查看342703002的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-02-06 08:48
全看
|
小
中
大
可能是干扰早成的,你把脉冲的正负极所用线换成双绞屏蔽线,再把屏蔽线接地,然后再把设备接地试试看看。
东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
电话/微信 : 18929142571 李生
本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。