6space
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2013-07-16
最后登录: 2021-09-19
查看6space的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-02 21:32
原来使用的是FX1n-40MT的,现在换成FX3ga-40MT,原来程序里面用D8140来寄存Y0的脉冲数,在触摸屏上显示数值,现在使用FX3ga之后在DDRVA指令下D8140无数值显示,好像plsy指令下就有,听说要换成D8340,但是在gx-developer里面不能将D8140改成D8340,提示软元件无效,在PLC类型里面也没有FX3GA类型的选项。
zhang850412
有可以拔13570997576 张工
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 2209 点
下载积分: 13861 分
在线时间: 1082(小时)
注册时间: 2009-07-19
最后登录: 2024-10-28
查看zhang850412的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-02 22:04
更换软件,