FX3U PLC用ABS指令读出来的值好大,为什么?
上一主题
下一主题
gz000525
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
328 个
工控威望:
1560 点
下载积分:
75325 分
在线时间: 997(小时)
注册时间:
2013-07-19
最后登录:
2024-11-18
查看gz000525的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-02-02 09:14
全看
|
小
中
大
FX3U PLC用ABS指令读出来的值好大,为什么?
连接线都检查了,就是读出来的值好大,且跟伺服驱动器脉冲值不一样。
现在搞不懂什么原因,望做的朋友指点一下。
自我解救
分享
gz000525
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
328 个
工控威望:
1560 点
下载积分:
75325 分
在线时间: 997(小时)
注册时间:
2013-07-19
最后登录:
2024-11-18
查看gz000525的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-02-03 09:17
全看
|
小
中
大
没有给清零信号,一定要先清零后再读取嘛?
自我解救
分享
gz000525
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
328 个
工控威望:
1560 点
下载积分:
75325 分
在线时间: 997(小时)
注册时间:
2013-07-19
最后登录:
2024-11-18
查看gz000525的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-02-04 08:48
全看
|
小
中
大
引用
引用第3楼poorwer于2015-02-03 18:41发表的 :
嗯,否则就像你这样读出数值很大
谢谢,可以了。就是要回原点,再清零,再读取就好。
自我解救
分享