秋秋
有志者事竞成
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-01-09
查看秋秋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-01 19:30
CP1E 如何在程序里面做浮点数乘除,用FLT 指令,在线模拟老是不会显示小数点,请问各位大侠是怎么编写的,感谢各位大侠了
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8211 个
工控威望: 10340 点
下载积分: 21021 分
在线时间: 3003(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-10-30
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-06 13:35
检查你的程序,实际模拟验证,不论是FLT还是FLTL数据类型,都能正常显示小数点。有图有真相。上图是CJ1M,下边的图是iCPE。都没问题啊。
[attachment=132104]

[attachment=132105]
[ 此帖被guochunyi在2015-02-06 13:47重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(lu831226) 热心助人!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。