512998120
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 333 点
下载积分: 4831 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2024-01-10
查看512998120的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-30 23:09
硬件;三菱Q01PLC+QJ71C24N模块+扫描枪

问题;扫描枪扫描上来的数据在GX works2编程软件用线路跟踪的结果;数据是没有问题接受的数据长度是1500600013FQND9KTKD04C1203995X000VS49440001
但是在扫描多几次数据后------在扫描数据的只能接收到一段数据------每次扫描都只是接一段数据;扫描同一数据显示都会不一样

接收的数据没有清除过


想请教下是哪里出了问题;程序没改过    刚写程序的时候还好好的

   问题已经找到 感谢大家的帮助
[ 此帖被512998120在2015-01-31 19:22重新编辑 ]
崇拜高手
poorwer
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 485 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2021-01-19
查看poorwer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-31 12:36
input指令前面条件用X63来代替试试
楼主留言:
跟那个没关系   试了不行