我在程序状态中使用了DPLSR指令Y0输出,在状态外总线上也有用到两次DPLSY指令一次是Y0输出 ,一次是Y1输出。但这三次指令是不会同时执行的。在调试时脉冲已发送完成也看到了它控制的机械手到位。但是就没有M8029的下降沿触发输出,所以下一步无法连续执行,也就是在此处停下了。我也是用电脑监控过的。也事实看到在这停下了。

老手们这是为什么呢?




joshualzh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 309 个
工控威望: 451 点
下载积分: 780 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2013-10-09
最后登录: 2024-01-05
查看joshualzh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-30 13:00
嗯!谢谢,回复了的兄弟。问题已经解决。谢谢!