读取到模拟量值之后怎么转化为触摸屏上比如压力值,里面涉及的小数怎么计算的,谢谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-29 09:29
引用
引用楼主caizebin于2015-01-29 08:38发表的 读取到模拟量值之后怎么转化为触摸屏上的压力值 :
读取到模拟量值之后怎么转化为触摸屏上比如压力值,里面涉及的小数怎么计算的,谢谢


一般,触摸屏上会有范围变化(富士,西门子也称作线性)功能,输入模拟量的采集范围,以及转换后的压力范围。

[attachment=131799]


至于运算,其实就是根据直线方程的2点式公式进行计算的(初二教材),无非在pLC中需要加一些整型转浮点数等转换命令而已。

Good Luck~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-29 11:09
引用
引用第5楼caizebin于2015-01-29 10:55发表的  :
我想问读取的模拟量值转化成压力值都用到那些指令FX3G上面


FX3G上会用到加减乘除指令以及读取模块用到的FROM指令。