我从FX3U-4AD-ADP模块中读取到4-20Am相对应的数值,请问怎么把得到的数值转化为我需要的实际压力值
比如我读取到的数值 D8280 为400 并且400有些波动 需要使用到哪些指令来转化成压力值 计算时是不是涉及到小数
恳请高手指点
分享
工控无涯
和则共立,合则共利!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
236 个
工控威望:
3094 点
下载积分:
9614 分
在线时间: 895(小时)
注册时间:
2014-03-06
最后登录:
2024-12-30
查看工控无涯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-29 08:21
全看
|
小
中
大
三菱应该线型转换指令,,直接转就行了,,打个比方:4-20MA对应他的数值是0-1000,而量程是0-100KG。那400这个数值用直线转换后=100*(400/1000)=40KG 此时测量到的实际压力就是40kg,,如果精确到小数点的话就用浮点数指令。。