各位大师们,请问三相380V接成三角形的发热管,每根4KW,总是烧发热管,漏电开关动作,有什么方法减少这种烧管的次数吗?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8211 个
工控威望: 10340 点
下载积分: 21021 分
在线时间: 3003(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-10-30
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-28 16:20
如果电热管的额定电压是380V,则原因有以下几点:
1:电热管质量差。但如果能连续正常工作好几天时间,也可以忽略。
2:电压偏高,但这个原因较小,可以忽略。
3:没有及时补水,造成电热管干烧损坏, 这个原因居多。
4:水质不好,结垢严重。

解决措施:解决了上面提到的3;4条就行了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8211 个
工控威望: 10340 点
下载积分: 21021 分
在线时间: 3003(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-10-30
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-29 14:31
额定电压是380V的电热管,
阻性负载,和电热管的内阻无关的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。