各位大师们,请问三相380V接成三角形的发热管,每根4KW,总是烧发热管,漏电开关动作,有什么方法减少这种烧管的次数吗?
分享
wujinafu
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
62 个
工控威望:
1089 点
下载积分:
6940 分
在线时间: 169(小时)
注册时间:
2014-09-16
最后登录:
2021-02-23
查看wujinafu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-29 22:32
全看
|
小
中
大
接线可靠不?还有就是一共几根管子的?
分享
wujinafu
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
62 个
工控威望:
1089 点
下载积分:
6940 分
在线时间: 169(小时)
注册时间:
2014-09-16
最后登录:
2021-02-23
查看wujinafu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-01-30 22:15
全看
|
小
中
大
我在外面修过一台5根管子的,以前他是老烧,我修过以后到现在有7个月了,一直没烧过:一是四平方进线,且进线是从另外一个60A的断路器的进线端并过来的,该断路器接线桩烧成那个样子估计没几个人见过,已看不出样子了;二是接线没做端子,绕上去的,还是松动的。。。。。