各位大师们,请问三相380V接成三角形的发热管,每根4KW,总是烧发热管,漏电开关动作,有什么方法减少这种烧管的次数吗?
分享
kevinliu1226
单手叉腰
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
26 个
工控威望:
696 点
下载积分:
10149 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2013-12-09
最后登录:
2016-02-04
查看kevinliu1226的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-29 15:00
全看
|
小
中
大
可以提个意见吗?
除了5楼的见解,
还有漏电开关的质量,
还要检查电路中是否存在接触性不良,还有就是频繁启动,
这些都会有跳闸的可能。