各位大师们,请问三相380V接成三角形的发热管,每根4KW,总是烧发热管,漏电开关动作,有什么方法减少这种烧管的次数吗?
史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-29 15:09
引用
引用第9楼何工控学于2015-01-29 11:38发表的 :
谢谢各位,电热管是380V,水质不是很好,但不是少水,电热管没有断只是接地了,所以不能使用了,有没有这种可能呀,接成三角形的,如果有一根管内阻有点不同是不是会使这个管 烧损呀,不过这个也应是断吧,不会是绝缘击穿呀!

不要考虑那么复杂,纯粹加热管质量问题;1加热丝有堆积现象,造成局部温度过高,2加热丝做的太嫩,有发红现象,3加热丝及填充物质量不好。建议换一牌子或定做。定做时跟对方说要求做老点(他们懂的)。