控制柜内有发热量很大的变频器,柜内安装了散热风扇,有何种方法给风扇做报警显示到触摸屏上显示风扇是否在工作,这个报警是在风扇得电而不工作的情况下。求指导(有何经济实惠的方法)
常熟崴立
今生无缘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 249 点
下载积分: 68945 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2014-11-24
最后登录: 2020-04-17
查看今生无缘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-29 11:38
1.用风压开关;2.出风口装百叶,检测百叶位置;3.有反馈信号的风机;4.低成本可用光电开关或微动开关检测(如出风口挂一飘带)。5.最常用的方法是监测柜内温度。