控制柜内有发热量很大的变频器,柜内安装了散热风扇,有何种方法给风扇做报警显示到触摸屏上显示风扇是否在工作,这个报警是在风扇得电而不工作的情况下。求指导(有何经济实惠的方法)
常熟崴立
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3024(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-27
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-27 18:25
风扇处电源并联继电器,继电器触点做为风扇有电的信号输入PLC,风扇出风侧增加风压开关,风压开关的信号进入PLC就行了,剩下的就是编程了。