控制柜内有发热量很大的变频器,柜内安装了散热风扇,有何种方法给风扇做报警显示到触摸屏上显示风扇是否在工作,这个报警是在风扇得电而不工作的情况下。求指导(有何经济实惠的方法)
常熟崴立
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8229 个
工控威望:
10359 点
下载积分:
21065 分
在线时间: 3024(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-12-27
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-27 18:25
全看
|
小
中
大
风扇处电源并联继电器,继电器触点做为风扇有电的信号输入PLC,风扇出风侧增加风压开关,风压开关的信号进入PLC就行了,剩下的就是编程了。