yaoxiang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 569 点
下载积分: 110158 分
在线时间: 492(小时)
注册时间: 2010-09-07
最后登录: 2025-01-16
查看yaoxiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-26 08:55
寿命不佳?还是有别的什么弊病?
weisongyuan
我在南极卖冰箱—独家经营
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 10124 点
下载积分: 4175 分
在线时间: 487(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2025-01-19
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-26 09:21
固态继电器不是寿命不佳,由于没有机械磨损所以在不过载的情况下使用寿命远远大于普通接触器,缺点是不能过载,价格高。所以只用在需要频繁启停的设备如PID控制回路的开关量输出。
永远年轻