光栅尺是24V TTL信号 有 A、B、RI三路输出信号 RI 是零位信号 用的是高速计数器C252 A、B、RI、三路信号分别接了 X0、 X1 、X2 。
光栅尺的行程是从-45mm到100mm
现在问题是断电以后 PLC会保存断电时的位移数据(如在位移-45mm的时候断电)
在下一次上电前 光栅尺的实际位移出现变化(如实际位置在100mm的位置了),但是开机上电的时候
会将(-45mm)当成现在的位移 因为PLC保存的数据是(-45mm)。
这样触摸屏上显示的数据就会出现错误 如果光栅尺上升 数据就会出现 从-45mm到-190mm的变化。
反正是每一次开机的时候的数据会以上一次断电时的数据为基准 上升减小 下降增加
这就相当于 位移0 mm不稳定 是变化的 不知如何解决了
光栅尺的 零位信号线RI 接上和取掉对数据没有影响 之前PLC程序中是 用RI零位信号来复位C252的不知道这样用是否对
如何理解这个零位信号 在PLC程序中如何用
求大神帮帮忙看看如何解决 谢谢