三菱FX系列PLC对光栅尺的零位信号的处理
上一主题
下一主题
aierjet
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
111 点
下载积分:
727 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2014-10-14
最后登录:
2019-08-13
查看aierjet的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-01-25 23:09
全看
|
小
中
大
光栅尺是24V TTL信号 有 A、B、RI三路输出信号 RI 是零位信号 用的是高速计数器C252 A、B、RI、三路信号分别接了 X0、 X1 、X2 。
光栅尺的行程是从-45mm到100mm
现在问题是断电以后 PLC会保存断电时的位移数据(如在位移-45mm的时候断电)
在下一次上电前 光栅尺的实际位移出现变化(如实际位置在100mm的位置了),但是开机上电的时候
会将(-45mm)当成现在的位移 因为PLC保存的数据是(-45mm)。
这样触摸屏上显示的数据就会出现错误 如果光栅尺上升 数据就会出现 从-45mm到-190mm的变化。
反正是每一次开机的时候的数据会以上一次断电时的数据为基准 上升减小 下降增加
这就相当于 位移0 mm不稳定 是变化的 不知如何解决了
光栅尺的 零位信号线RI 接上和取掉对数据没有影响 之前PLC程序中是 用RI零位信号来复位C252的不知道这样用是否对
如何理解这个零位信号 在PLC程序中如何用
求大神帮帮忙看看如何解决 谢谢
分享
新手驾驶f22
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
194 点
下载积分:
737 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2014-02-06
最后登录:
2020-02-20
查看新手驾驶f22的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-26 20:24
全看
|
小
中
大
这个问题的确不太好解决,没有气压位置不能保持,开机后肯定乱套.我看解决方法一个是用刹车法,条件得允许.另一个办法是单独给光栅尺和PLC用不间断电源供电,随时计量,好像后一种方法来的快些