wminggang111
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 125 点
下载积分: 7864 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2013-02-19
最后登录: 2021-04-30
查看wminggang111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-25 10:15
在works2 中配置定位模块参数时  输入信号逻辑选择 有正负逻辑。我看到上下限位开关常开时,设置正逻辑 常闭时设置负逻辑。搞不明白是为什么??