2线的变送器可以接200电流输入模块吗? 300 7KF02的话要设置有源还是无源 200不知道可以吗? 我觉得应该要4线制变送器才能接200
分享
wuwm_1974
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
203 点
下载积分:
3007 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2014-11-28
最后登录:
2020-11-10
查看wuwm_1974的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-26 11:02
全看
|
小
中
大
仪表需要电源,模块只要电流(相当于串进回路的电流表)。