用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
2线的变送器可以接200电流输入模块吗?
上一主题
下一主题
ghf09
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
656 个
工控威望:
42 点
下载积分:
297 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2012-02-03
最后登录:
2024-06-11
查看ghf09的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-01-24 19:48
全看
|
小
中
大
2线的变送器可以接200电流输入模块吗? 300 7KF02的话要设置有源还是无源 200不知道可以吗? 我觉得应该要4线制变送器才能接200
分享
711022027
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
493 个
工控威望:
10025 点
下载积分:
9005 分
在线时间: 648(小时)
注册时间:
2008-03-23
最后登录:
2024-11-25
查看711022027的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-25 12:09
全看
|
小
中
大
按图片连接即可。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
2线的变送器可以接200电流输入模块吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问