手上现有一个项目要用12个步进电机,所选驱动器电源为AC20--60V,最高电流为6.2A

我准备配一个干式变压器380V转36V  3KW,为12个驱动器供电。

但是看到网上有人用大功率变压器为多个步进驱动器供电时 出现步进驱动器烧坏的情况

请各位老师傅给把把关,这样用是否存在烧坏驱动器的隐患。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21628 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-10-31
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-24 19:02
引用
引用第4楼ycllzl1314于2015-01-24 17:39发表的  :


变压器先通电后延时,用一个接触器使12个驱动器一起上电是否可行

还是说要分开,如每一个驱动器单独用一个接触器上电,或者3个驱动器用一个接触器

一个接触器使12个驱动器同时上电是没问题的,不愿加接触器的话,每个驱动器电源输入端加一个8-10A的保险丝就行。最好用隔离变压器,不要用自耦变压器!