中职亚龙235A机电一体化设备,PLC模块是FX2N-48MR。SMC磁性开关D-M9B用于检查机械手气爪是否动作,组装完后磁性开关直接接DC24V指示灯会亮,但是接PLC的输入端后就没用了。程序编写无误,PLC输入端指示灯得电,但是SMC磁性开关D-M9B上的指示灯就是不亮。求解
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 989 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 18344 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-10-27
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-22 20:09
SMC磁性开关是三芯线还是二芯线?如果是三芯线时,棕色接+24V,蓝色接OV,黑色接PLC的INPUT端。如果是两芯线,那么棕色接PLC的INPUT端,蓝色线接DC0V(或是PLC的INPUT端的COM)