中职亚龙235A机电一体化设备,PLC模块是FX2N-48MR。SMC磁性开关D-M9B用于检查机械手气爪是否动作,组装完后磁性开关直接接DC24V指示灯会亮,但是接PLC的输入端后就没用了。程序编写无误,PLC输入端指示灯得电,但是SMC磁性开关D-M9B上的指示灯就是不亮。求解
胡智达
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 98 点
下载积分: 3186 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2015-04-29
最后登录: 2018-05-28
查看胡智达的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-05 18:36
同样有这样的问题,西门子s7-200,磁开关好的,正负极没错,后把plc输入点和com点接10k电阻就好了。