中职亚龙235A机电一体化设备,PLC模块是FX2N-48MR。SMC磁性开关D-M9B用于检查机械手气爪是否动作,组装完后磁性开关直接接DC24V指示灯会亮,但是接PLC的输入端后就没用了。程序编写无误,PLC输入端指示灯得电,但是SMC磁性开关D-M9B上的指示灯就是不亮。求解
分享
kjw1989007
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
130 点
下载积分:
629 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2014-04-14
最后登录:
2018-03-06
查看kjw1989007的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-01 23:39
全看
|
小
中
大
两线制的话既可以用作NPN型又可以做PNP型。例如I0.0接NPN型,2M接PNP型的话,你可以1M接开关电源+24V,感应器的蓝色线接开关电源0V,棕色接I0.0;2M接开关电源0V,感应器棕色接开关电源+24V,蓝色线接I1.0。希望对你有帮助。