设备上电,PLC所有的执行元件都得电一次,电磁阀,继电器都会得电一次,这种情况不定时出现(不停开关电情况下,有时出现)

分析可能原因:  1:上电时电箱内AC380V对PLC产生干扰

                              2:PLC输出公共端与输出点存在短路情况

各位师傅,帮我看看。以前有没遇到过类似问题
ycllzl1314
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 196 点
下载积分: 901 分
在线时间: 328(小时)
注册时间: 2013-12-10
最后登录: 2024-11-08
查看ycllzl1314的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-21 11:47
引用
引用第1楼chenxiaochun于2015-01-21 11:40发表的  :
哪个牌子的PLC

PLC是松下的,FPX-C60T
ycllzl1314
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 196 点
下载积分: 901 分
在线时间: 328(小时)
注册时间: 2013-12-10
最后登录: 2024-11-08
查看ycllzl1314的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-21 21:34
引用
引用第3楼fom于2015-01-21 11:52发表的  :
肯定是干扰或者是绝缘不好,受潮等的原因。

我也认为干扰可能性较大,今天观察了下,长时间停机后,出现次数较为平凡
ycllzl1314
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 196 点
下载积分: 901 分
在线时间: 328(小时)
注册时间: 2013-12-10
最后登录: 2024-11-08
查看ycllzl1314的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-21 21:36
引用
引用第4楼最近一天希望于2015-01-21 13:31发表的  :
可能零线接触不良。在零线断开的情况下,不同母线之间形成回路。

也有这个可能,今天观察了一天,相同的设备两台,另一台没有这个情况,明天准备把电箱重新整理下
ycllzl1314
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 196 点
下载积分: 901 分
在线时间: 328(小时)
注册时间: 2013-12-10
最后登录: 2024-11-08
查看ycllzl1314的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-21 21:37
引用
引用第5楼ds2299ab于2015-01-21 13:55发表的  :
加个滤波器试试看。

有个三相滤波器,不过220V用电器未接入滤波电路,准备明天整理下电箱
ycllzl1314
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 196 点
下载积分: 901 分
在线时间: 328(小时)
注册时间: 2013-12-10
最后登录: 2024-11-08
查看ycllzl1314的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-21 21:39
引用
引用第6楼znz43于2015-01-21 13:55发表的  :
一直用松下,FPx也用过,从未有此问题,你的PLC不会是山寨仿制的吧?

卖PLC的供应商合作两三年了,应该不会是山寨的吧