设备上电,PLC所有的执行元件都得电一次,电磁阀,继电器都会得电一次,这种情况不定时出现(不停开关电情况下,有时出现)
分析可能原因: 1:上电时电箱内AC380V对PLC产生干扰
2:PLC输出公共端与输出点存在短路情况
各位师傅,帮我看看。以前有没遇到过类似问题
分享
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
201 个
工控威望:
1237 点
下载积分:
7903 分
在线时间: 404(小时)
注册时间:
2013-05-17
最后登录:
2024-11-04
查看最近一天希望的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-21 13:31
全看
|
小
中
大
可能零线接触不良。在零线断开的情况下,不同母线之间形成回路。