设备上电,PLC所有的执行元件都得电一次,电磁阀,继电器都会得电一次,这种情况不定时出现(不停开关电情况下,有时出现)

分析可能原因:  1:上电时电箱内AC380V对PLC产生干扰

                              2:PLC输出公共端与输出点存在短路情况

各位师傅,帮我看看。以前有没遇到过类似问题
yanzhi2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9848 分
在线时间: 311(小时)
注册时间: 2008-01-30
最后登录: 2024-12-30
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-22 00:10
(不停开关电情况下,有时出现),估计是你两次断电间隔时间太短(断电马上又上电),断电后,PLC内部电容还在有电,(以保证PLC程序动作在其它执行机构断电后再断),程序会继续执行几秒。在未放电完成过程中,你又上电了,造成程序在其它执行机构前先动作。