ycllzl1314
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 196 点
下载积分: 901 分
在线时间: 328(小时)
注册时间: 2013-12-10
最后登录: 2024-11-26
查看ycllzl1314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-21 11:39
设备上电,PLC所有的执行元件都得电一次,电磁阀,继电器都会得电一次,这种情况不定时出现(不停开关电情况下,有时出现)

分析可能原因:  1:上电时电箱内AC380V对PLC产生干扰

                              2:PLC输出公共端与输出点存在短路情况

各位师傅,帮我看看。以前有没遇到过类似问题
tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 534 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2024-11-21
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-23 10:11
我前段时间遇到过一次,是在隧道炉上赛麦生产的,后来检查是总控制电源中间继电器接触不良换掉就好了