综合讨论
发现三菱GX Works2新版软件仿真问题
上一主题
下一主题
xiaoyan88
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
433 个
工控威望:
6840 点
下载积分:
4522 分
在线时间: 497(小时)
注册时间:
2009-01-06
最后登录:
2024-11-29
查看xiaoyan88的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-01-20 21:23
全看
|
小
中
大
像这个程序写在Q系列里面仿真 按第4下等于1
像这个程序写在fx系列里面仿真 按第4下等于0
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(一路前行8712) 感谢分享!
分享
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
399 个
工控威望:
622 点
下载积分:
13768 分
在线时间: 382(小时)
注册时间:
2011-06-02
最后登录:
2023-08-09
查看zhujiyuan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-21 14:36
全看
|
小
中
大
这个问题应该是PLC扫描时间差异问题。当第三个脉冲来时,C0就等于3是正确的。你可以把等于复位这一步放在C0 K3下面一步。你这样再试试看,有啥不同?我想这样就没问题了。PLC扫描是从前往后。