    我现在有三台三菱F740的变频器,用户想要通过触摸屏实现对变频器的控制,plc用的是西门子200的,用modbus通讯怎么实现啊!跪求各位大师解答疑惑!!!!
lixianji_007
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5553 分
在线时间: 771(小时)
注册时间: 2011-08-27
最后登录: 2025-01-20
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-22 15:26
做过三菱FX3U与三菱F740变频器通过485BD板卡通信,有专用的控制指令,读写数据、控制都很方便,西门子的没用过。