力力力
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 97 点
下载积分: 576 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2015-01-14
最后登录: 2015-05-27
查看力力力的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-19 21:44
我画状态图时,设置传送带为Y0,那么把它与实物连接时,如何就能把实物的传送带与我程序的Y0相对应呢?
是用Mov  KXXX  Y0指令吗?
可是我这个传送带Y0实现的是一些运动,停止的功能,并没有数据啊,把什么输出给Y0?
还是说用别的办法实现?

哪位大神知道,请指导!!!
wuzhishou
wuzhishou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 221 个
工控威望: 2461 点
下载积分: 1372 分
在线时间: 423(小时)
注册时间: 2013-08-06
最后登录: 2025-03-12
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-20 08:57
SFTL  M500   M510  K10 K1  移位指令  S1   S2   S3  S4    当S1NO时 S2NO  S4是K1  一个位 S310是移动10次当S1NO10次后S2就到M519了